Geschrieben von Stefan F. Wieso ist Wandhydrant im Treppenhaus doof? Weil ich das Treppenhaus beim vorgehen durch die offene Tür verrauche?
Richtig, du verraucht u.Z. den Fluchtweg für andere.


Rauchvorhang wäre schwierig zu setzen, sind ins Treppenhaus zu öffnende Rauchabschlusstüren, sehr schmaler Rahmen.


Habt ihr schon mal versucht, in dem Fall den Rauchvorhang hinter die Tür zu setzen? Bringt zwar im ersten Moment etwas Rauch ins Treppenhaus, sollte dann aber gehen.

Heinrich

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 12.03.2013 06:53 Stef7an 7F., Friedrichshafen
 12.03.2013 08:04 ., Dortmund
 12.03.2013 08:28 Stef7an 7F., Friedrichshafen
 12.03.2013 10:27 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 12.03.2013 11:47 ., Dortmund
 12.03.2013 12:49 Chri7sti7an 7F., Wernau
 12.03.2013 17:25 Detl7ef 7M., Braunschweig
 12.03.2013 17:42 Mich7ael7 D.7, Völklingen / Zeven
 12.03.2013 17:51 Lüde7r P7., Kelkheim
 12.03.2013 19:07 Detl7ef 7M., Braunschweig
 13.03.2013 10:27 Lüde7r P7., Kelkheim
 13.03.2013 10:33 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 12.03.2013 21:13 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 12.03.2013 21:55 Detl7ef 7M., Braunschweig
 14.03.2013 13:15 Andr7eas7 H.7, Allershausen - Altlandsberg
 14.03.2013 14:11 Chri7sti7an 7F., Wernau
 14.03.2013 14:51 Andr7eas7 H.7, Allershausen - Altlandsberg
 15.03.2013 00:16 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 12.03.2013 08:15 Chri7sti7an 7B., Neuenhaus
 12.03.2013 09:12 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 12.03.2013 09:28 Chri7sti7an 7B., Neuenhaus
 13.03.2013 10:33 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 13.03.2013 10:37 Lüde7r P7., Kelkheim
 13.03.2013 10:47 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 13.03.2013 12:23 ., Dortmund
 13.03.2013 12:26 Lüde7r P7., Kelkheim
 13.03.2013 12:30 ., Dortmund
 13.03.2013 13:07 Mitj7a S7., Pinneberg
 13.03.2013 13:13 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 13.03.2013 14:06 ., Ergolding
 13.03.2013 14:15 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 13.03.2013 14:42 ., Ergolding
 13.03.2013 14:45 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 14.03.2013 10:00 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 14.03.2013 10:20 Chri7sti7an 7F., Wernau
 14.03.2013 10:30 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 13.03.2013 13:16 Adol7f H7., Rosenheim
 13.03.2013 14:38 Lüde7r P7., Kelkheim
 13.03.2013 14:47 Andr7eas7 M.7, Bad Ems
 13.03.2013 15:04 Chri7sti7an 7F., Wernau
 13.03.2013 15:16 Stef7an 7F., Friedrichshafen
 13.03.2013 15:32 Chri7sti7an 7F., Wernau
 13.03.2013 22:18 Chri7sti7an 7F., Fürth

3.762


Vorgehensweise bei der Nutzung von trockenen Steigleitungen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt