Hallo,
ich würde es mal so sagen:
1. Die Netzfähigkeit (DIN 1772) oder die Grenzflächenspannung von Wasser (wobei die GFS auch mit zunehmender Temperatur sinkt -> Dampflöschverfahren sind so abartig nicht) ist keine Lineare. Sie verläuft als Asymtote anfangs steil und dann recht langsam trotz Steigerung der Z-Rate. Die Frage ist deshalb, welche Absenkung (2, 3, 4, 10-fache?) ist denn erforderlich.

2. Es wird wohl immer gewünscht sein, mit einem SM sowohl NM als auch Schaum herzustellen. Ein 2. (Sonder-)SM wird wohl immer ein A3F-AR sein?

Die bekannten SM-Hersteller bieten heute MBS an, die NM wie auch Schaum ausreichend können.

Wenn Du Class-A sagst, sagst Du natürlich gleich einen Hersteller ;-)
Das ist ein Konzentrat und damit kann man NM ab 0,1% Z-Rate herstellen. Macht man es "Fetter" hat es den Vorteil, das beim Auftreffen der Lösung etwas Schaum ensteht. Hat den Vorteil der besseren Haftung auf senkrechten Flächen, natürlich bei Mehrverbrauch an SM-Konz.

Für Standard-MBS muß man mind. die 3-fache Z-Rate einstellen und kommt dann aber auch sicher zum gleichen Ergebnis.

Im Kostenvergleich ist somit das teuere Konz. günstiger als Standard-MBS. Allerdings muß sichere Zumischtechnik vorhanden sein: NM ca. 0,2%; Schaum 1%.

Ein ganz anderer Punkt ist die Wassereinsparung (WIBERA lässt grüßen). Ein Test in Frankreich hat mit Netzwasser für einen ausgedehnten Zimmerbrand: 150l Wasser zu 60l NM-Wasser ergeben.
Man muß es nicht übertreiben, aber es scheint gesichert (auch DDR-Studien) das man 50% Wasser einsparen kann!
Und das ermöglicht Fahrzeugtankgrößen von.... (denkt drann es ist Ostern... ;-))

Achs so für den Regelfall Normal: 0,2% bei Konzentrat; Min.: 0,1%; Max: 0,5 % (darüber hört die Wirkung zwar nicht auf, aber bezahlen muß es auch einer...

Bei MBS: Normal: 0,5%; Mind.: 0,3%; Max.: 1% ... sonst wie Konz.

mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.03.2013 12:25 Benj7ami7n S7., Pichl-Gsies
 29.03.2013 08:59 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 29.03.2013 16:16 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 29.03.2013 16:46 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf

2.182


Mehrbereichsmittel zur Erzeugung von Netzmittel?? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt