alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAtemschutz zurück
ThemaVereisung von Ventilen, war: Atemluftflaschen in Leichtbauweise15 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen758393
Datum01.04.2013 20:54      MSG-Nr: [ 758393 ]6728 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Felix H.
Komprimierte Luft (200/300bar) wird im Druckminderer auf ca. 10bar entspannt. Es tritt also eine Druckdifferenz von anfangs 290bar zwischen Flascheninnendruck und Mitteldruck ein. Luft kühlt sich um 1/2K pro Bar Druckdifferenz zwischen den zwei "Druckbehältern" ab, es folgt also eine Abkühlung von theoretisch 145K,
Wer sagt denn so was?

Die adiabatische Temperarturabsenkung rechnet sich:

T1 / T2 = ( p1 / p2 ) ^ ( kappa -1 ) / kappa
(kappa ist: cp / cv)

Das ergäbe mit Deinen Werten bei 300bar und einer Flaschen(Gas)temperatur von 20°C eine Endtemperatur von: -162°C.

Allerdings ist praktisch in unserem Falle keine adia... vollständig hinzukriegen.
Sieht man es polytrop (hierbei ist kappa zwischen 1 und 1,4 anzupassen), kommen ca.:
-107°C heraus.

Da dieser einfache physikalische Vorgang vollkommen unabhängig von den Flaschenmaterialien abläuft
Na ganz so einfach ist es wohl doch nicht.

dass das Vereisen auch bei CFK-Flaschen genau so auftritt.
Nein, der der Wärmeverlust entseht dort wo der Druck fällt. Stahlflaschen haben ein deutlich besseres Wärmeleitverhalten und können Umgebungswärme besser dem sich entspannenden Gas nachführen. Also die Luft aus der GFK-Flasche kommt immer etwas "kälter" raus.

Wobei dann der Druckminderer immer noch aus Stahl besteht, er folglich also trotzdem vereist.
So etwa... ;-)
Wenn ein Ventil deutlich stärker vereist, würde ich erst mal darauf schließen, das dieses nicht voll geöffnet wurde und nun selber als Druckgefälle (adiabatische Zustandsänderung) wirkt.

mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Hanswerner K. [01.04.13 20:57] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 30.03.2013 17:44 Chri7sti7an 7F., Fürth Atemluftflaschen in Leichtbauweise als Stand der Technik
 01.04.2013 00:03 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 01.04.2013 00:14 Chri7sti7an 7F., Fürth
 01.04.2013 00:23 Feli7x H7., Denkte
 01.04.2013 20:54 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 01.04.2013 21:13 Feli7x H7., Denkte
 02.04.2013 12:19 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 01.04.2013 09:59 ., Ergolding
 01.04.2013 10:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.04.2013 12:17 Fran7k S7., Nossen
 01.04.2013 13:47 Thor7ste7n B7., Schwetzingen
 01.04.2013 13:50 Stef7an 7R., Garnsdorf
 01.04.2013 22:04 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee  
 01.04.2013 22:15 Chri7sti7an 7F., Fürth
 01.04.2013 12:22 Hans7i S7., Korntal-Münchingen
 01.04.2013 14:06 Jan 7P., Darmstadt  

0.224