Geschrieben von Hans-Joachim Z. Du mußt Doppel-F verlegen, wenn Du 6000 l/min von der Weschnitz in Fürth (193m) nach Steinbach (245m) pumpen willst. Mit einer einfachen F-Leitung brauchtest Du fünf Verstärkerpumpen. Ergänzend dazu: Wenn Du nur ein LF-KatS(F) und einen SW-2000 F nach Z-Norm hast, schaffst Du 1300 l/min von Fürth nach Steinbach, mit einem einzigen F-Schlauch. Falls Du allerdings statt des guten deutschen DIN-Schlauches einen üblen fremdländischen nimmst, und dann Deine Pumpe mit 12 bar statt 8 bar fahren kannst, dann schaffst Du 2600l. Alles ohne Verstärkerpumpe. Beste Grüße Hans-Joachim | ||||