Beim Z-Zumischer ist zu beachten das dieser für einen Eingangsdruck von 8bar und einen Ausgangsdruck von 5bar konstruiert wurde. Er benötigt zwingend diese Druckdifferenz von ca 3bar um korrekt zuzumischen, unter 2,5bar ist keine Zumischung mehr gesichert. Ich empfehle dazu das AWG Armaturenhandbuch. Wenn Du jetzt den Zumischer direkt zwischen Hydrant und FP einbaust läufst du Gefahr das dieser nicht richtig zumischt. Außerdem musst du mittels eines geeigneten Rückflussverhinderers sicherstellen das keine Schaummittellösung zurück ins Trinkwassernetz gedrückt werden kann. Ich kenne das Pumpenvormischverfahren mittels Z-Zumischer (hätte ich vielleicht auch so schreiben sollen ;-)) nur so das der Z direkt zwischen 2 FP eingebaut wird. Nicht mit im LF eingebauten Pumpenvormischer verwechseln. Mit kameradschaftlichen Grüßen Andreas | ||||