Dazu jetzt mal zu später Stunde ein paar Zahlenspiele aus der Hüfte geschossen:

Das Schaumrohr will 5 bar.

Der Zumischer hat 3 (oder eher 3-4?) bar Druckverlust.

Auf ebener Erde und bei kurzer Distanz passt das mit 8 bar Ausgangsdruck an der Pumpe gleich 8 bar Eingangsdruck am Zumischer gibt 5 bar Ausgangsdruck am Zumischer gleich 5 bar Eingangsdruck am Schaumrohr.

Zum Verständnis der "kurzen Distanz": 100 Meter B geben rund 1 bar Druckverlust bei 800 l/min, mach 0,2 bar auf einer B-Länge bei 800 l/min, macht beim halben Strom ein Viertel, also 0,05 bar Druckverlust je B-Länge.

Ergibt die Forderung 1:
möglichst wenig Länge (und ideal keinerlei Höhe) zwischen Zumischer und Schaumrohr zu haben (wie war noch die Faustformel: maximal 2 B-Längen; alternativ wären das eine B-Länge und 5 Meter Höhe?)

sowie Forderung 2:
einen Ausgangsdruck an der Pumpe, der 8 bar am Zumischer ergibt (also 8 bar plus 1 bar je 10 Meter Höhe plus 1 bar je 400 m (!) Länge).

Wenn jetzt aber die Länge (zwischen Zumischer und Schaumrohr) groß wird oder gar Höhe dazu kommt und ich eine Pumpenvormischung im Geradeaus-Verfahren baue, teilen sich diese beiden Anforderungen auf die beiden Pumpen auf:

Die erste Pumpe ist für die 8 bar am Eingang des Zumischers zuständig.
Also baue ich den Zumischer "direkt" hinter die Pumpe und kann die 8 bar unmittelbar als Ausgangsdruck einstellen.

Die zweite Pumpe ist für die 5 bar am Strahlrohr zuständig.
Hier muss der Maschinist entweder mit dem Trupp kommunizieren (wenn ein Manometer am Strahlrohr vorhanden ist) oder er muss rechnen: 5 bar plus 1 bar je 10 Meter Höhe plus 1 bar je 400 Meter Schlauchlänge.
Also z.B. 8 bar, wenn das Schaumrohr ganz oben auf der Drehleiter ist und die Pumpe "direkt" davor steht.

Klingt mit relativ wenig Nachdenken relativ einfach.

Oder habe ich da gar noch einen Denkfehler drin? ;-)

Für das Nebenschlussverfahren kann bestimmt jemand eine entsprechende Rechnung aufmachen...


P.S.: natürlich weiß ich, dass der Literaturwert für den Druckverlust (im Westen) 1,1 bar sind. Aber mehr als 10 % Genauigkeit bekommt man mit so einer Überschlagsrechnung eh nicht hin, deswegen hab ich mir die Sache etwas einfacher gemacht...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.05.2013 19:27 Bern7d S7., Haßloch
 19.05.2013 19:35 Fabi7an 7R., Düsseldorf
 19.05.2013 20:09 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 19.05.2013 20:43 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 20:47 ., Ergolding
 19.05.2013 20:58 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:10 ., Ergolding
 19.05.2013 21:18 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:33 ., Ergolding
 19.05.2013 21:39 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:49 ., Ergolding
 19.05.2013 21:52 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:58 ., Ergolding
 19.05.2013 22:13 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 22:18 ., Ergolding
 19.05.2013 22:48 Chri7sti7an 7F., Fürth
 19.05.2013 22:13 ., Haan / Rhld
 19.05.2013 21:00 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 19.05.2013 21:14 ., Ergolding
 19.05.2013 21:21 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:25 Andr7eas7 R.7, Stuttgart
 19.05.2013 21:30 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 19.05.2013 21:30 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 23:08 ., Haan / Rhld
 27.05.2013 11:01 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 27.05.2013 16:57 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 27.05.2013 20:06 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 27.05.2013 20:40 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 28.05.2013 05:57 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 28.05.2013 08:16 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 27.05.2013 21:47 ., Haan / Rhld
 27.05.2013 23:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.05.2013 18:32 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 28.05.2013 18:58 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.05.2013 19:25 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 28.05.2013 19:33 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.05.2013 20:28 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 28.05.2013 20:45 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.05.2013 21:18 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 30.05.2013 20:33 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 28.05.2013 06:05 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 28.05.2013 17:35 ., Ergolding
 28.05.2013 17:52 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 28.05.2013 18:34 ., Ergolding
 29.05.2013 08:19 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 29.05.2013 10:16 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 28.05.2013 18:00 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 27.05.2013 10:32 Bern7d S7., Haßloch
 28.05.2013 21:34 Olaf7 T.7, Dortmund
 28.05.2013 21:46 Stef7an 7R., Garnsdorf

0.944


Schaum über DLK - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt