Geschrieben von Andreas B. Wenn Du jetzt den Zumischer direkt zwischen Hydrant und FP einbaust läufst du Gefahr das dieser nicht richtig zumischt. Außerdem musst du mittels eines geeigneten Rückflussverhinderers sicherstellen das keine Schaummittellösung zurück ins Trinkwassernetz gedrückt werden kann. Auf die Idee würde ich nicht kommen. Der Zx gehört nach die FP. Sollte der Zx da stören(Druckverlust) oder nicht reichen(Z4 vs. S8) nutze ich das Nebenschlußverfahren, wenn meine FP, z. B. eine TS, keine Pumpenvormischung kann. Pumpenvormischung ist nach meinem Verständnis die direkte Zugabe von Schaumbildner in die FP. Das ist zum Beispiel bei unserem TLF eine Möglichkeit der Schaumerzeugung neben zwei Abgängen mit je einem Turbozumischer. Ich gebe hier nur meine rein private Meinung wieder. | ||||