Hallo,
Geschrieben von Henning K.
Also sind dem Zumischer die Druckverhältnisse egal, so lange der Eingangsdruck der Pumpe nur mindestens 3 bar unter dem Ausgangsdruck liegt?
Im Prinzip Ja!

Warum kann ich dann für den Fall "Schaum über DL" den Zumischer nicht einfach konventionell an den Pumpenausgang anklemmen und 12 bar Ausgangsdruck fahren? 5 bar fürs Strahlrohr, 3 bar für die Höhe, 3 bar für den Injektor und 1 bar zur freien Verfügung.
Weil der Druck keine Größe im freien Raum ist.
Oder: der Z wie das S-Rohr hat Düsen. Und diese Düsen werden mit dem Druck entspr. Q durchlassen.
Wenn Du also den Z mit 12bar speist, im 3bar Gefälle genehmigst wird er enstpr. hohen Q durchlassen wollen. Nur das S 30m höher hat nicht mehr den Vordruck um Gleiches zu tun. Es gibt also eine Rückwirkung auf den Z, wobei das pv fällt und die Zumischung abbricht.

Nun ist das aber schon soweit berücksichtigt, das der Z einen "geregelten Umgehungskanal" hat, um solche Einflüsse in einen bestimmten Rahmen auszusteuern. Allerdings wird das bei 30m Höhe schwierig, bis 20m dh sollte es klappen.

*immer noch rechnend*
Was/wie rechnest Du da eigentlich?

mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.05.2013 19:27 Bern7d S7., Haßloch
 19.05.2013 19:35 Fabi7an 7R., Düsseldorf
 19.05.2013 20:09 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 19.05.2013 20:43 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 20:47 ., Ergolding
 19.05.2013 20:58 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:10 ., Ergolding
 19.05.2013 21:18 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:33 ., Ergolding
 19.05.2013 21:39 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:49 ., Ergolding
 19.05.2013 21:52 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:58 ., Ergolding
 19.05.2013 22:13 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 22:18 ., Ergolding
 19.05.2013 22:48 Chri7sti7an 7F., Fürth
 19.05.2013 22:13 ., Haan / Rhld
 19.05.2013 21:00 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 19.05.2013 21:14 ., Ergolding
 19.05.2013 21:21 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 21:25 Andr7eas7 R.7, Stuttgart
 19.05.2013 21:30 Marc7 M.7, Heidenheim a. d. Brenz
 19.05.2013 21:30 Step7han7 S.7, Geesthacht/Gießen
 19.05.2013 23:08 ., Haan / Rhld
 27.05.2013 11:01 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 27.05.2013 16:57 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 27.05.2013 20:06 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 27.05.2013 20:40 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 28.05.2013 05:57 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 28.05.2013 08:16 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 27.05.2013 21:47 ., Haan / Rhld
 27.05.2013 23:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.05.2013 18:32 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 28.05.2013 18:58 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.05.2013 19:25 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 28.05.2013 19:33 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.05.2013 20:28 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 28.05.2013 20:45 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.05.2013 21:18 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 30.05.2013 20:33 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 28.05.2013 06:05 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 28.05.2013 17:35 ., Ergolding
 28.05.2013 17:52 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 28.05.2013 18:34 ., Ergolding
 29.05.2013 08:19 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 29.05.2013 10:16 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 28.05.2013 18:00 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 27.05.2013 10:32 Bern7d S7., Haßloch
 28.05.2013 21:34 Olaf7 T.7, Dortmund
 28.05.2013 21:46 Stef7an 7R., Garnsdorf

2.549


Schaum über DLK - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt