Es gibt eine Pumpenkennlinie die angibt, was die Pumpe tatsächlich kann (Fördermenge vs. Enddruck).

Das Thema Trokomat ist erst einmal nicht dem Betriebsverhalten einer Kreislepumpe geschuldet. das sind die Tücken eines Nebenaggregates.

Kavitation kann auftreten auf, wenn "die Pumpe mehr fördern möchte als am Saugstutzen nachlaufen kann"... Über die Bernoulli-Gleichung (nachvollziehbar) sinkt der dynamische Druck, wenn das Wasser schneller strömt. Damit kommt es am Laufrad zu Zonen an denen der Druck im Medium Wasser so gering wird, dass es in kleinen "Bläschen" verdampft. Diese Dampfblasen brechen dann zusammen und dabei entstehen so hohe Stöße / mechanische Belastungen, dass das Material aus dem Laufrad herausgehämmert wird. Das ist die gefürchtete Kavitation.

Die möglichen Abhilfen sind:
1) Pumpenlaufrad so auslegen, dass es nicht mehr fördern kann als am Saugstutzen nachlaufen kann...
2) Motordrehzahl etwas absenken, so dass wir aus dem o.g. Bereich wieder heraus sind
3) wie geschildert, am Pumpenausgang etwas "drosseln", so dass die Volumenströme wieder zusammenpassen.

..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.06.2013 13:10 Andr7eas7 T.7, Weitfeld
 23.06.2013 13:17 Chri7sti7an 7T., Delmenhorst
 23.06.2013 19:45 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 23.06.2013 20:01 Herb7ert7 S.7, Ubstadt-Weiher
 23.06.2013 20:27 ., Ergolding
 23.06.2013 21:38 Alex7and7er 7Z., Heidenheim
 23.06.2013 21:43 Anto7n K7., Mühlhausen
 24.06.2013 06:28 Alex7and7er 7Z., Heidenheim
 24.06.2013 06:58 Fran7z-G7eor7g B7., Lippetal / Kreis Soest
 24.06.2013 07:42 Lars7 R.7, Mölme
 24.06.2013 09:37 Alex7and7er 7Z., Heidenheim
 26.06.2013 13:56 Lars7 R.7, Mölme
 28.06.2013 08:59 Alex7and7er 7Z., Heidenheim
 23.06.2013 21:51 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 23.06.2013 23:15 ., Haan / Rhld
 25.06.2013 08:59 Volk7er 7L., Erlangen
 25.06.2013 18:44 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 25.06.2013 19:24 Volk7er 7L., Erlangen
 25.06.2013 19:34 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 25.06.2013 19:54 Volk7er 7L., Erlangen

0.226


Freier Auslauf beim Pumpen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt