Je nach Zusammensetzung der Übungsteilnehmer erst die Basics: zur Wasserversorgung aus Hydrant: wie kann der WT effizient seine Aufgabe erledigen, schlecht ist wenn einer den Hydrantenstock trägt der andere den Schlüssel und beide rennen erst zur Wasserentnahmestelle, besser einer richtet die WE her der andere verlegt die Schläuche. zum Schlauchmanagement: Wann sind Rollschläuche Sinnvoll, wann der STK, wenn vorhanden Schlauchpaket und den Loop erläutern, Truppführer sollen Anzahl der benötigten C-Schläuche für den Innenangriff "errechnen", dann Angriffsleitung über Treppenhaus (Treppenauge oder über die Treppe), wenn möglich zeigen, was passiert wenn die Angriffsleitung nicht gesichert ist und es Wasser marsch heist. Wenn dann noch Zeit ist auf die Türprozedur eingehen und dass die Angriffsleitung vor Betreten des Raumes entlüften. Anleiterbereitschaft erklären. Zum Abschluss eine Angriffsübung bei der das Erlernte angewendet werden soll. Wenn die Übungsteilnehmer sich damit "unterfordert" fühlen, Angriff über Steckleiter, Menschenrettung über Steckleiter (bewusstlose Person) oder ALB wird benötigt da Rückzugsweg abgeschnitten, befehlen. Zum Schluss Zeit nehm,en für eine ehrliche Manöverkritik. Gruß Daniel | ||||