Geschrieben von Heinrich B.Habt ihr mal versucht, das Schaummittel in einem Extra-Kanister 1:10 vorzumischen und das Gemisch dann 1%ig über den Zumischer zu fahren? So ein Kanister mit 20l sollte bei drei D-Strahlrohren 10 min reichen.

Da kannst Du nur ein Problem mit Gegendruck und Durchfluss haben. Selbst wenn Du da einen Z2 hast, aber vorne nur ab und an mal (Rohr auf/ Rohr zu) mit einem D-Rohr mit Mundstück 25l/ min abnimmst (oder selbst 75l/min bei 3 Stück), dann wird sich die Freude des Z-Zumischers, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, stark in Grenzen halten.