Geschrieben von Heinrich B.Das ist richtig, aber hier ging es um D-Hohlstrahlrohre bzw C-Hohlstahlrohre mit ca. 60l/min pro Rohr.

Wenn alle Rohre immer dauerhaft offen sind, die D-Leitungen nicht abknicken,... dann kommst Du an die 200l/min des Z2 ran.

Und dann kommt es nur noch darauf an, wie hoch der Gegendruck nach dem Z-Zumischer auf Grund der Reibung bei D und 60l/min ist. Das ist dann wieder von der D-Leitungslänge anhängig. Bei 100l/min hast Du auf 30m D ca. 2,1 bar Reibungsverlust. Das wäre dann (nach der reinen Lehre) grenzwertig für den Z-Zumischer. Wenn jetzt Leitung länger ist, aber nur 60l/min... das möge ein anderer ausrechnen...