alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikTaktik zurück
ThemaNetzwasser zur Waldbrandbekämpfung --> Nebenschlußverfahren?!31 Beiträge
AutorStef8fen8 W.8, Elmstein / Rheinland-Pfalz772793
Datum13.09.2013 17:42      MSG-Nr: [ 772793 ]16514 x gelesen

Geschrieben von Sebastian K.Konnte man einen auffälligeren Druckverlust durch den Schnellangriffsnebenschluss beobachten?

War mir jetzt nichts aufgefallen, es war aber auch nur ein kurzer Test ob es überhaupt funktioniert. Von 0l/min über 50l/min bis ~400l/min Wasserabgabe hat die Zumischung problemlos funktioniert, der Pumpenausgangsdruck lag bei ~8bar die angezeigt wurden am Manometer. Bei Gelegenheit müssen wir das nochmal ausführlicher testen, ein normaler Übungsabend war für mehr als einen Funktionstest nicht geeignet.

Sofern es meine Freizeit erlaubt, werde ich das noch etwas weiterverfolgen und falls es neue Erkenntnisse gibt auch hier mitteilen. Bisher ist mal gut zu wissen: Man kann einen Zumischer über den Schnellangriff im Nebenschluß betreiben.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.138


Netzwasser zur Waldbrandbekämpfung --> Nebenschlußverfahren?! - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt