Moin,


BSKA 5 = 5 kVA. Auf drei Phasen verteilt wären es jeweils 1, 7 kVA. Nun sind aber Schuko-Geräte bis duchaus 16 A / 3,7 kVA üblich. Manche Schweißeräte mogel sich da auch gerne mal was obrhalb von 20A zusammen.

Solche, die "üblichen" 16A ausreizenden Geräte wären bei nicht verstärkter Phase an den Moppeln unter 11 kVA nicht vernünftg zu Betreiben. Daher die verstärkte Phase, um eben einphasig mindestens 3,7 kVA liefern zu können.


Hat mit Schutztrennung erstmal nichts zu tun. Einphasig betrachtet gibt es dort nichtmal einen N sondern nur zwei L mit 230V dazwischen. dreiphasig kann man dann den Sternpunkt als N deklarieren. Für die Sicherheit ist das eignetlich egal. Solange nur ein Fehler auftritt, passiert erstmal nichts, wenn zwei auf dem gleichen Leiter auftreten auch nichts, wenn zwei auf verschiendenen Leitern zustande kommen wird's unshön. Gut, je nachdem ob dann der N mit beteiligt ist oder nicht kann man beim drehstrom dann sowohl 230V als auch 400V zwischen den Fehlerstellen haben. Wobei 400V nicht unbedingt schlechter sind. Denn bei gegebenem Wierstand in der Fehlerschleife fließt so ein deutlich größerer Strom, womit der Automat zuverlässiger auslöst. Mit zwei 50m-Trommeln und ggf. noch 10m Anschluss zu den Scheinwerfern wird es in de Paxis durchaus spannend, ob der Automat wirklich beim zweiten Fehler auslöst. Da haben durchaus etablierte Markenhersteller teils so ihre Schwierigkeiten mit, die Abschaltung von Doppelfehlern über die Automaten einzuhalten. Wenn es für den Kurzschluss-Schnellauslösr nicht reicht, dann brutzelt der Automat dort gerne mal über eine Minute vor sich hin, bis der Übrlastschutz irgendwann vielleicht mal abschaltet.

Gruß,
Thorben