ThemaWichtiger Hinweis zum Thema Schutzstecker im Fw.-Einsatz102 Beiträge
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW788454
Datum13.05.2014 17:38      MSG-Nr: [ 788454 ]36814 x gelesen
Infos:
  • 26.05.14 Sicherheitshinweis zur Verwendung von ortsveränderlichen Personenschutzeinrichtungen mit erweiterten Schutzfunktionen (PRCD-S) [PDF]
  • 13.05.14 Wichtige Hinweise zum Einsatz von Personenschutzeinrichtungen

  • Geschrieben von Hanswerner K.Wenn L auf dem Schutzkontakt PE liegt fließt der Strom direkt zum Pumpengehäuse und über die Person ins Wasser. Der Summenstromwandler bekommt davon nichts mit.

    Irgendwie war ich jetzt immer der Meinung (und habe das auch grade noch so im Netz gefunden), dass der PRCD auch Fehlerströme erkennt (und abschaltet), die über den PE zur Erde fließen?!