  • 22.05.14 Hinweis der BGRCI zur Interpretation T 021 / T 023 für Feuerwehren

  • Geschrieben von Alexander W.Das stimmt im Allgemeinen wohl. Die Lebensdauer ist da womöglich kürzer, wobei man jetzt schon genau differenzieren müsste, von welchen Sensoren man eigentlich spricht. Da die Lebensdauer aber für viele Sensoren trotz dieser widrigen Einflüsse offensichtlich mehrere Jahre betragen kann, ist es wohl auch nicht ganz so schlimm.

    Nur mal so als Vergleich, was eine monatliche Prüfung erfordert:

    Notduschen
    Augenduschen

    du kannst selbst mal überlegen, ob die Wahrscheinlichkeit höher ist, das ein mobiles Gerät mit empfindlichen Sensoren innerhalb eines Monats außerhalb Kalibration gerät oder ob es wahrscheinlicher ist, dass der Durchfluss innerhalb einer Rohrleitung in einem Monat signifikant abnimmt d.h. um mehrere Liter/min

    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.