News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Druckzumischanlage
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaMittelschaumpistole - war: Brand Gotha-Schwabhausen ...31 Beiträge
AutorHans8-Jo8ach8im 8Z., Berlin / Berlin797780
Datum29.10.2014 22:34      MSG-Nr: [ 797780 ]6951 x gelesen

Geschrieben von Hanswerner K.Wäre ausreichend für Netzmittel (MBS) bei ca. 100 l/min. Obergrenze für NM ist mehr als ausreichend (1280 l/min).
Bei Schaum (3%) endet das System bei ca 200 l/min, das ist zu wenig!


Natürlich ist das zu wenig. Deshalb wird dort, wo diese Anlagen tatsächlich verwendet werden, ausschließlich Schaum (0,5%) eingesetzt. Oder wenn's sehr cremig werden soll für die Riegelstellung, eventuell mal 1%. Aber Schaum (3%) gibt's auf diesen Fahrzeugen einfach nicht.

Das gehört schon alles zusammen, die kleine, billige DZA und das höher konzentrierte Schaummittel, anders geht das einfach schon rechnerisch nicht auf.


Geschrieben von Hanswerner K.Bei Konzentraten wären 400 l/min mit Sicherheiten möglich, aber bei NM im unteren Bereich (Container?) wiederum Verschwendung des teueren SM-Konzentrates.

Bei 6,4 l Maximalförderung und 0,5% Zumischrate komme ich auf 1280 l Schaum.

Und ich verstehe nicht, wieso eine höhere Konzentration teurer sein soll. Wenn ich mal herumgoogele, kostet ein 20l-Kanister eines 3%-Schaummittels 40 bis 45 Euro. (Kann natürlich sein, daß das noch günstiger geht.) Wenn ich gleichermaßen danach googele, was die Amis beispielsweise für WD-881 zahlen, 5 Gallonen, dann sind das 120 US$. Also ziemlich genau 100 Euro für 20l. Bei größeren Gebinden sieht es ähnlich aus. Das konzentrierte Schaummittel kostet also die Hälfte, pro Liter Schaum.


Geschrieben von Hanswerner K.Daneben ist mir zu Ohren gekommen, das die elektrischen Pumpenantriebe auf Dauer auch thermische Probleme bekommen sollen (aus der Stromaufnahme nachvollziehbar), aber ob es stimmt?

250W bei 24V sind 10,4 A, das sieht für mich nicht so aus, als ob man das als Heizgerät nehmen könnte.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.134