Geschrieben von Alexander W.Eines der bei uns am besten etabliertesten Systeme war zu guten Teilen ein Eigenbau und kam in Mülltonnen daher...

Weil ich gerade die Zeit dazu habe, hier noch ein paar Details zu Stufe II:
PSA (TyvekC, Maske+Filter,Klebeband), Absperrmaterial, Folie Rot-Gelb, Wanne für Stiefelvorwäsche, luftgestützte Einmann-Dusche, Saugfass zum Leeren der Dusche, Gardenabrause, Gardenabürste, Auswahl an Dekonmittel, DIN-Netztrage, Folie gelb-grün, optional luftgestützes (Auskleide-)Zelt darüber, Verpackungs- und Markierungsmaterial, Klapptisch und -stuhl, Dokumentationsmaterial, Wechselkleidung, Licht, div. Zubehör, Warmwasser nach Bedard.

(bei Stufe III konnte dann direkt im Anschluss ein großes Duschzelt und ein Ankleidezelt angebaut werden)

Personal: 1/5
Zeit: Das schnellste was wir geschafft haben war einsatzbereit nach 14 Minuten (inklusive Abladen vom Dekon-P, mit Auskleidezelt, ohne Warmwasser, 2 Dekonhelfer fertig ausgerüstet).

Gruß
Alex

"Eigentlich bin ich ganz anders, ich komm' nur so selten dazu" (Ödön von Horváth)