2,5 mm² sind sinnvoll, wie schon hier im Thread geschrieben.

H07RN-F ist die Mindestanforderung. Du darfst natürlich auch besser oder gleichwertig sein ...

Als mindestens gleichwertig zu H07RN-F gelten die Bauarten A07RN-F und H07BQ-F mit PU-Mantel und Gummiisolierung der Adern, sowie schwere, wasser- und wärmebeständige Gummi-Sonderschlauchleitung SL07HT nach DIN VDE 0282 (Handelsname "Industrieflex") und Gummischlauchleitung NSSHöU-J nach DIN VDE 0250-812.
Vergleiche dazu auch vgl. BGI 608 Anh. 4, und BGI 594 Anh. 4.

Grüße
Udo Burkhard
-----------------------------------