Thema | Leitungsquerschnitt Verlängerungsleitung | 43 Beiträge | ||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen | 799360 | ||
Datum | 27.11.2014 12:07 MSG-Nr: [ 799360 ] | 11807 x gelesen | ||
Hallo, Geschrieben von Michael S. Die Frage stellt sich doch eher wie sinnvoll es ist, ein Verlängerungskabel bei der Feuerwehr einzuführen, dass nur für einen einzigen Zweck verwendet werden darf und mit welchem Aufwand genau diese Verwendung ausschließlich sichergestellt werden muss. Wo kommt diese Behauptung her? Ich kann eine 15m 1,5mm^2 Verlängerung (H07RN-F) auch an einen 30kVA RW-SE stecken! und daran eine TP4. Praktisch ist es die Verkomplizierung der Handhabung für einen FA. Nein ist es nicht. Die Verlängerung ist vollwertig und kann mit 16A dauernd belastet werden, genau wie die Steckverbinder. Reihenschaltungen sind natürlich genau so zu beachten wie mit anderen Kabeln. 2,5mm² steht in den Normen für Leitungsroller. Weil Leitungsroller mind. 50m Kabel haben... mkg hwk | ||||