ThemaLeitungsquerschnitt Verlängerungsleitung43 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen799425
Datum28.11.2014 15:56      MSG-Nr: [ 799425 ]11177 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Michael S.
Warum nimmt man zur Versorgung eines BM nicht eine C-Leitung am Sonderrohrabgang?
Andersherum stellt sich doch hier die Frage!
Warum nimmt man für C-Rohre keine B, damit kann es auch nach 100m keinen Druckmangel geben?

ich sage auch das die 1,5mm² Diskussion für Verlängerungsleitungen eine rein technische ist und anderes dabei ausgeblendet wird.
Richtig, es wird ausgeblendet, das es Sicherheitstechnisch und elektrisch kompromißlos geht!

Ich vermute Dir geht es wieder um Widerstand, Strom und co.
Ja um was geht es sonst in der E-Technik?

Ja was passiert den. 30m 1,5mm² Kabeltrommel, dann 50m 2,5mm² Kabeltrommel und dann wieder 10m 1,5mm² Verlängerung, weils halt net glangt hat (sagt der Schwabe).
Glücklicherweise sind nicht alle Schwaben so! ;-)
Es passiert nämlich überhaupt nichts Schlimmes, weil 30m 1,5mm^2 genau so gut den Strom leiten wie 50m 2,5mm^2!
2,5 / 1,5 = 1,67; 1,67 x 30m = 50m...

(es macht aber keinen Sinn auf einen Roller A nach DIN 14680 1,5mm^2 Kabel zu wickeln, weil ja nach 30m... oder eben ich den Wickelraum nicht ausnutzen kann - außer: Alle wissen Bescheid!!!)

Anstatt die zweite Kabeltrommel eben auch bis zum Lichtstativ komplett abzurollen gibt es FA die dann eine kurze Verlängerng (10m 2,5mm²)
Mir ging es mehr darum, warum man die 2. Trommel völlig abrollen muß und nicht nur die 10m?

Sollte doch jetzt ausreichend erläutert sein das es nicht nur um technisch Machbares bei Feuerwehrs geht....
Nein ich weiß: Bei Fw's geht es häufig eher um das technisch nicht mehr Machbare (Fhzg)... ;-)

mkg hwk