alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Hohlstrahlrohr
Innenangriff
RubrikTaktik zurück
ThemaC-32 war: Schlauchleitung SITR (hier: D-Rohr)    # 29 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen800297
Datum15.12.2014 17:32      MSG-Nr: [ 800297 ]7498 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Jan R.
Ist denn der Faktor 3,9 entscheidend?
Wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, sollte man das aber schon Wissen?

Ansonsten ist das "Relativ":
"Wenn man zwei Stunden lang mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heissen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität." - A. Einstein

Und in Zahlen:
Bei einem HSR mit 235l/min (ist ja so ein "Standardtyp") im IA an sagen wir mal mittlerer Eindringtiefe, also 45m:
ergibt sich beim C52 fast nischt: 0,4bar Verlust.
beim C42: 1,2bar, was man bei 8bar Pumpendruck noch vernachlässigen kann (HSR brauchen etwa 6bar), wenn man nicht zusätzlich die Fasaden wäscht und weiteren Druck "verbraucht".
Beim C32 wären es dann 4,7bar was von der Pumpenmanometer abgeht. Das wird schon spannend? Und wir reden nur von 3 C-Längen...?

mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.098


C-32 war: Schlauchleitung SITR (hier: D-Rohr) - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt