Moin, Geschrieben von Christian F. Die Schuammittelmenge, die in der ersten halben Stunde / Stunde auch heute noch zur Verfügung steht ist dort IMHO nicht ansatzweise ausreichend. Und was bringt mir ein Schaumangriff (oder eben auch nur als netzmittel verwendet), wenn ich den nach kurzer Zeit, vielleicht genau dann, wenn er anfängt Wirkung zu zeigen, mangels Schaummittel abbrechen muss!? genau das ist doch der springende Punkt. Ob man damals natürlich bereits so weit gedacht hat oder ob der Verzicht andere Gründe hatte, werden wir hier heute jedoch wohl leider kaum herausfinden. Hinzu kommen der Einsatz großer Mengen Schaum in einer sehr komplexen Situation (keine klar abgegrenzte, homogene Brennfläche) durch in dieser Hinsicht vermutlich weitgehend unerfahrene Kräfte und mutmaßlich vor allem nicht-filmbildende Schaummittel. Einen aus heutiger Sicher effizienten und nachhaltigen Schaumeinsatz hätte das wohl kaum ermöglicht. mfG Mathias Zimmer #Wie üblich meine persönliche Meinung.# | ||||