Danke Christian,

schon klar dass die Zusammensetzung bei einem Brand nicht vorhersehbar ist. Trotzdem hat es mich mal interessiert.

Geschrieben von Hans Christian S.Soll jetzt aber explizit nicht heißen, dass Brandfluchthauben quatsch sind:

Besser als nichts. Außerdem haben sie eine große Psychologische Wirkung für den zu Rettenden (Opfer). ;-)


Aber wie hast du die max. ppm berechnet? Hab ich da einen falschen Denkansatz?


40 Liter Minuten Atemvolumen x 15 Min. = 600 Liter Durchsatz in 15 Min.

Acrolein: 100 ppm / 600 Liter = 166 ppm
HCI: 1000 ppm / 600 Liter = 1666 ppm
HCN: 400 ppm / 600 Liter = 666 ppm
CO: 10.000 ppm / 600 Liter = 16666 ppm

Danke

Sascha