News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Katastrophenschutz | zurück | ||
Thema | Sonnenfinsternis 20.3.2015 und elektr. Versorgungssicherheit | 106 Beiträge | ||
Autor | Uwe 8S., Bürstadt / Hessen | 804254 | ||
Datum | 17.02.2015 21:10 MSG-Nr: [ 804254 ] | 33309 x gelesen | ||
Infos: | alle 9 Einträge im Threadcontainer anzeigen | |||
Geschrieben von Volker L. Für den Reaktor kein Problem Als Rückmeldung aus der Praxis: Oh doch, das ist ein Problem für den Reaktor. Du hast bei solch steilen Lastrampen ganz schnell eine ungleichmäßige Leistungsverteilung und dadurch lokalen Xenonauf- und Abbau im Reaktor und kannst dann nicht mehr die 100% erreichen. Ich habe Lastrampen bis 30MW/min gefahren. Als flexibler Kraftwerksbetrieb wichtiger wurde waren "in dringenden Fällen" bis 60MW/min auf einmal in einem eingeschränkten Bereich zulässig, aber mehr nicht. Ferner: Zu häufige Lastwechsel führt dazu, dass vermehrt Brennelementschäden auftreten. Die Idee die tollen neuen Kernkraftwerke als Sekunden- bzw. Minutenreserve einzusetzen hat man bei den EVUs ganz schnell wieder beerdigt. [ ] Mit freundlichen Grüßen / [ ] mit kameradschaftlichen Grüssen* Uwe S. *) Zutreffendes nach Wunsch ankreuzen | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|