News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaBelastbarkeit Druckschläuche (P)FPN 15-1000, war: Nachfolger TS 8/812 Beiträge
AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW804475
Datum20.02.2015 15:51      MSG-Nr: [ 804475 ]5058 x gelesen

Eine PFPN 15/1000 ist nicht in unser System integrierbar. Ohne jetzt in irgendwelche Leistungsdaten, außer dem Prospekt, zu schauen hat eine Pumpe die bei 15 bar 1600 l/min liefert einen Schließdruck der deutlich höher ist. Damit kann ich mir dann beliebig Schläuche zerschießen.
Die Kennlinie im Prospekt kommt mir schon etwas "optimiert" vor.

Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion