  • Geschrieben von Henning K. Kann man nicht auch konventionelle Kraftwerksleistung "abwerfen"?
    Könnte man schon aber,
    1. ist laut EEG vorgesehen das man regenerative Energien abschaltet/reduziert um einen Zusammenbruch des Netzes zu verhindern
    2. ist die Laständerungsgeschindigkeit eines konventionellen Kraftwerks <7%Pnenn/min bzw <12%Pnenn/min bei Gas- und GuD-Kraftwerken und PV-Anlagen können größere Lastwechsel ohne Probleme wegstecken
    3. darf man nicht vergessen das die konventionellen Kraftwerke die Regelenergie bereitstellen um die Lastgradienten, durch PV, während der SoFi auszuregeln. Sind die einmal vom Netz und abgefahren stehen die auch nicht mehr zur Verfügung

    Mit kameradschaftlichen Grüßen