Hallo, was haben drei Abgänge mit Schaum zu tun ? Die Vorbaupumpen der LF 16 TS des Bundes sind FP 16/S mit einer Förderleistung von 2400l/min bei 8 bar und 3m Saughöhe, ich gehe davon aus das dies dann auch der Grund für die drei Abgänge ist/war. Gruß Andi | ||||