Hallo!

Es kommt auf den Reinraum an:
Klasse 10000 Alles ganz normal mit Rauchmeldern. Ziemlich gut mit Sprinklern ausgestattet.
Dies dürfe auch die Klasse deiner Montageräume sein.

Klasse 1000/100 Bei uns keine Sichtbar, dürfte aber auch schwierig werden wegen der laminaren Luftführung von oben nach unten.
Bis da ein normaler Melder anspricht dürfte es ein weile dauern.

GgF. kann man hier eine empflindliche RAS andenken, welch auch den vorteil hat, (habe ich diese woche zufällig gelernt) das man diese durch eine separate Prüfbohrung testen kann und den Sensor auch auserhalb der Reinraumes montieren kann.
Des weitern sind die Reinräume mit Schleuse alle mit Handmelder bestückt.

Schleuse zusätzlich zu Türe noch mit Notöffnung.