ThemaBMA: Auslösung Brandfallsteuerungen bei Zugang über FSE7 Beiträge
AutorDenn8is 8E., Menden / NW811997
Datum07.09.2015 15:57      MSG-Nr: [ 811997 ]3668 x gelesen

Geschrieben von Gustav K. So steht es in der aktuellen DIN 14675, Anhang C auf Seite 44:

"Die Auslösung über das FSE darf die Brandfallsteuerung der BMA nicht beeinflussen."


Ja das habe ich auch gerade nochmal nachgesehen. Dummerweise könnte das aber beides bedeuten:

- Die Brandfallsteuerung wird nicht beeinflusst, d.h. bei Auslösung des FSE (das wie im Satz davor geschrieben wie ein Handfeuermelder angeschlossen ist) löst die Brandfallsteuerung genauso aus als wenn irgendwo im Gebäude ein Handmelder gedrückt wird

oder

- Die Brandfallsteuerung wird nicht beeinflusst im Sinne von nicht ausgelöst


Sinnvoller sit natürlich der erste Fall, wie es anscheinend auch bei den meisten BMAs ist.

mit kameradschaftlichen Grüßen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.08.2015 18:20 Denn7is 7E., Menden
 28.08.2015 20:22 Mark7us 7M., Troschenreuth
 28.08.2015 20:35 Marc7o S7., Niederneisen
 30.08.2015 16:22 Gust7av 7K., Halle
 07.09.2015 15:57 Denn7is 7E., Menden
 08.09.2015 00:31 Seba7sti7an 7W., Linden
 08.09.2015 02:42 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein

0.139


BMA: Auslösung Brandfallsteuerungen bei Zugang über FSE - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt