Servus,

Geschrieben von Hans-Joachim Z.Das mag für bestimmte Anlagen zutreffen, die 200l/min durch 15l/min und Höchstdruck ersetzen möchten, und an Wundergläubige verkauft werden


Genau so lautet aber doch meist das Verkaufsargument...

aber praktisch sieht Höchstdruck so aus:

Frage:

15gpm = 57l/min
1400psi = 97bar

Wo liegt bei einem Schaumangriff der Vorteil der Hochdrucktechnik? Wäre ein Schaumrohr mit ca. 60l/min nicht genauso effektiv?


Geschrieben von Hans-Joachim Z.Der Durchfluß bewirkt ~0 Kühleffekt. Der Kühleffekt durch das Löschen mit Wasser entsteht dadurch, daß der Übergang vom flussigen in den gasförmigen Zustand (Wasserdampf) enorm energieintensiv ist. Der Kühleffekt ist deshalb abhängig von der Wassermenge, die _tatsächlich_ verdampft wird.

Genau das habe ich doch in den ersten Sätzen geschrieben. Mein Gedankengang: Mehr Druchfluss -> Größere Wassermenge wird verdampft -> mehr Kühleffekt pro Zeiteinheit

Ich studiere zwar nur Elektrotechnik, aber so weit reicht meine Physik noch...

MfG
Adrian

Alles meine persönliche Meinung und nicht die meiner Dienststelle/HiOrg

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 04.10.2015 22:37 arth7ur 7t., almoradi
 05.10.2015 08:53 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 05.10.2015 09:42 Jürg7en 7M., Weinstadt
 05.10.2015 10:04 arth7ur 7t., almoradi
 05.10.2015 11:12 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 06.10.2015 14:36 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 05.10.2015 10:57 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 05.10.2015 11:10 Pete7r L7., Chemnitz
 05.10.2015 11:21 Ulri7ch 7C., Düsseldorf  
 05.10.2015 11:13 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 05.10.2015 12:29 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 05.10.2015 12:34 Jürg7en 7M., Weinstadt
 05.10.2015 23:10 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 05.10.2015 12:44 Adri7an 7R., Utting
 05.10.2015 13:49 arth7ur 7t., almoradi
 05.10.2015 13:55 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 05.10.2015 14:10 arth7ur 7t., almoradi
 05.10.2015 14:47 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 05.10.2015 18:00 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 05.10.2015 16:04 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 05.10.2015 18:12 arth7ur 7t., almoradi
 05.10.2015 18:44 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 05.10.2015 19:01 Adri7an 7R., Utting
 05.10.2015 22:46 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 05.10.2015 23:34 Adri7an 7R., Utting
 11.10.2015 21:52 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 05.10.2015 19:12 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 05.10.2015 21:54 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 05.10.2015 21:57 Mart7in 7S., Eggenstein
 05.10.2015 23:04 arth7ur 7t., almoradi
 05.10.2015 23:24 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 05.10.2015 23:34 arth7ur 7t., almoradi
 05.10.2015 23:53 Adri7an 7R., Utting
 06.10.2015 08:55 Joha7nne7s K7., Sömmerda  
 07.10.2015 12:26 Adri7an 7R., Utting
 07.10.2015 19:06 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 06.10.2015 09:21 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 06.10.2015 11:28 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 06.10.2015 19:18 Malt7e G7., Leverkusen
 07.10.2015 10:20 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 07.10.2015 13:40 arth7ur 7t., almoradi
 07.10.2015 18:19 Marc7 L.7, Isernhagen
 07.10.2015 15:52 Gern7ot 7Z., Gratkorn
 08.10.2015 23:32 arth7ur 7t., almoradi
 09.10.2015 00:07 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 09.10.2015 00:26 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 09.10.2015 22:22 arth7ur 7t., almoradi

2.410


Hochdrucklöschanlage oder Mitteldruck fuer Spanien - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt