Rubrik | Recht + Feuerwehr |
zurück
|
Thema | BMA-Einsätze in (Behelfs-)Flüchtlingsheimen | 18 Beiträge |
Autor | Seba8sti8an 8H., Wiesloch / B-W | 813790 |
Datum | 05.11.2015 08:42 MSG-Nr: [ 813790 ] | 5370 x gelesen |
Infos: | 04.11.15 Flüchtlingssituation: DFV - Präsident bei Kanzlerin 04.11.15 Flüchtlinge: Feuerwehr fordert mehr Personal
|
Feuerwehrbedienfeld
1. Welche Anlagen werden verbaut (Heimrauchmelder, vernetzte HRM, richtige BMA)?
Einfache Brandmeldeanlage mit optischen Rauchmeldern.
Nicht aufgeschaltet, ohne FBF, offiziell nicht zugänglich für die Feuerwehr, keine Laufpläne etc.
2. Welche machen die meisten Probleme?
Auslösung eines Rauchmelders führt zum Räumungsalarm für die gesamten Unterkunft. Ist kein Hausmeister zum Zurückstellen vor Ort, kommen Anrufe bei der Polizei oder Feuerwehr-/RD-Leitstelle an.
3. Woran liegen die Fehlauslösungen?
Der Analge: I.d.R. an optischen Rauchmeldern in der Küche.
Für die Feuerwehr: Unzureichende organisatorische Maßnahmen des Betreibers der Unterkunft.
4. Habt Ihr im ehrenamtlichen Bereich dadurch Probleme (z.B. zu häufige Fehlauslösungen)?
Bei geballtem Auftreten natürlich miese Stimmung.
Rein statistisch entsprechen die Fehlauslösungen für diese Jahr aber bisher nur <5% des normalen Einsatzjahresaufkommen.
§2, FwG BW:
"Die Feuerwehr hat bei Schadenfeuern (Bränden) und öffentlichen Notständen, [..] Hilfe zu leisten und den einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen."
Von Löschen steht hier nichts.
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 04.11.2015 07:08 |
|
Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü) Feuerwehrmann will nicht zum Einsatz ins Asylbewerberheim | |