Infos: | 09.12.15 LFS BaWü: Hinweise für den Einsatz von Druckluftschaum bei der Brandbekämpfung
|
Hohlstrahlrohr
Geschrieben von Adrian R.Ziel sind Übungen die bis dato mit leerem Schlauch stattgefunden haben. Sie sollen ein wenig realistischer werden.
Ich wäre etwas vorsichtiger mit solchen "Neuerungen"...
1. In allen älteren Ausgaben der Norm für Druckschläuche steht (wohl nicht umsonst), dass die nicht für komprimierbare Medien gedacht sind.
(Erst als nach längerem auch den DLSA-Herstellern, die parallel auch Schläuche herstellen und verkaufen, aufgefallen ist, dass das irgendwie komisch ist, wenn der eine Firmenteil was herstellt, was der andere dann gar nicht benutzen darf, hat man das m.W. geändert, vgl. die älteren Diskussionen hier: http://www.feuerwehr-forum.de/f.php?m=426068#426068)
2. Zwar beschreibst Du eine Beschränkung auf 2 bar, aber was ist, wenn jemand da mehr rein macht, weil im Druckschlauch ja auch 8 - 10 bar für HSR "normal" ist?
Kein Wort finde ich von der Gefährdung! (Wieso müssen Druckschläuche mit Wasser und nicht mit Druckluft abgedrückt werden...?)
Was machst Du eigentlich, wenn jemand anders das nach macht und es kommt dabei jemand anderes zu Schaden und beruft sich auf Deine Anleitung?
-----
mit privaten und kommunikativen Grüßen
Cimolino
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|