RubrikUnfallverhütung zurück
ThemaObenliegender Tank bei super schallgedämmten Notstromgeneratoren5 Beiträge
AutorPete8r H8., Idstein / Hessen815324
Datum28.12.2015 09:58      MSG-Nr: [ 815324 ]2924 x gelesen

Hallo Jan, Hallo @all,
Wir setzen in KatS regelmäßig vollgedämmte Stromerzeuger im Dauerlastbetrieb ein und haben bislang keine Temperaturprobleme beobachten können.
Natürlich muss beim Betanken beachtet werden, das kein Kraftstoff an zündfähige Teile kommen kann. Daher verwenden wir im Mittel- und Langzeitbetrieb immer entsprechend vorgerüstete Kanisteranschlüsse.

VG und einen angenehmen Jahreswechsel
Peter

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 27.12.2015 18:48 Jan 7R., Hahnheim
 28.12.2015 00:18 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 28.12.2015 09:58 Pete7r H7., Idstein
 28.12.2015 10:00 Pete7r H7., Idstein
 11.01.2016 16:35 Jan 7R., Hahnheim

0.124