Luft hat ne Dichte von 1,2041 Kg/m³
CO hat ne Dichte con 1,25Kg/m³

Dem entsprechend wäre eine Montage an der Zimmerdecke ziemlich Sinnfrei und Gefährlich!!!


Hallo,

du vermischt hier die Dichte von Luft bei 20°C mit der Dichte von CO bei 0°C. Bei 0°C hat Luft eine Dichte von ~1,29 kg/m3, somit ist CO leichter als Luft!

Ich habe jetzt auf die schnelle nur die Dichte von CO bei 15°C gefunden und da wird 1,1705 kg/m³ angegeben.

Besuchen Sie die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg im Internet:
www.feuerwehr-ebelsberg.org

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 14.01.2016 10:24 Andr7eas7 J.7, Berlin
 14.01.2016 11:08 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 14.01.2016 11:44 Andr7eas7 J.7, Berlin
 14.01.2016 12:08 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 14.01.2016 12:11 Mart7in 7G., Linz
 14.01.2016 12:16 Andr7eas7 J.7, Berlin
 14.01.2016 12:26 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 14.01.2016 13:49 Manu7el 7W., Forchheim
 14.01.2016 22:16 Chri7sti7an 7T., Herten
 14.01.2016 22:39 Andr7eas7 J.7, Berlin
 14.01.2016 23:00 Chri7sti7an 7T., Herten
 14.01.2016 23:24 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 18.01.2016 07:33 Andr7eas7 J.7, Berlin
 15.01.2016 02:25 Oliv7er 7B., Köln
 19.01.2016 08:03 Gust7av 7K., Halle

0.189


Brauchbarer CO-Melder gesucht - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt