alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


RubrikABC-Gefahren zurück
ThemaGaswarner UEG auf Methan oder Pentan kalibrieren?8 Beiträge
AutorOliv8er 8B., Köln / NRW817571
Datum24.02.2016 22:24      MSG-Nr: [ 817571 ]4001 x gelesen

Hallo!

Den von H. beschriebenen physikalischen Grundlagen kann man im Grunde nichts hinzufügen.

Einfach gesagt: Eine Justage auf ein "schlechter detektierbares" Gas hat beim CatEx ein anderes Anzeigeverhalten zur Folge.

Ein auf Methan justierter Sensor zeigt andere brennbare Gase mit UEG <4,4 Vol.-% Faktor X niedriger an.
Ein auf Pentan justierter Sensor zeigt andere brennbare Gase mit UEG > 1,4 Vol.-% Faktor X höher an.
WICHTIG: Man kann das NICHT einfach im Dreisatz umrechnen!

Ist aber eigentlich sch*** egal, denn das Signal des CatEx ist immer ein Summensignal aller brennbaren Gase. Wenn das Gerät auf Methan steht bekommt man eine relativ korrekte Aussage über die %-UEG von Methan wenn es in der Luft liegt - wen interessiert´s?
Bewertungskriterium ist doch Ex oder nonEx.

Fiktives Beispiel für Methanjustage:
Tatsächlich 60% UEG durch Flüssiggas -> Anzeige am Gerät 35% UEG

Fiktives Beispiel für Pentanjustage
Tatsächlich 40% UEG durch Flüssiggas -> Anzeige am Gerät 55% UEG

oder

Tatsächlich 11% UEG durch Methan -> Anzeige am Gerät 33% UEG

Gewisse Bundesländer sehen die Justage auf Nonan vor, welche oft durch Ersatzgasjustage mit Pentan erfolgt, dies ist vielleicht auch bei euch der Fall, mal im Display schauen. Das Warngerät ist dann sehr empfindlich justiert und wird fast bei jedem brennbarem Gas/Dampf "zu viel" anzeigen.

Meine Meinung: Alarmgrenzen auf A1 10% UEG, A2 20% UEG und gut. Selbst wenn Nonan in der Luft liegt reißt man die A2-Warnschwelle wenn das Gerät auf CH4 steht.

....

Kleine Spitze: Die Frage wäre einer "Unterwiesenen Person" gem. DGUV Information DGUV Information 213-057 (T023) nicht gekommen *zwinker zwinker* Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Viele Grüße
Olli

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.02.2016 13:16 Mark7us 7S., Seevetal
 24.02.2016 09:46 Heik7o H7., Untergrombach
 24.02.2016 22:24 Oliv7er 7B., Köln
 27.02.2016 18:28 Mark7us 7H., Auerbach
 27.02.2016 23:22 Oliv7er 7B., Köln
 28.02.2016 00:32 Oliv7er 7B., Köln
 28.02.2016 01:29 Mark7us 7H., Auerbach
 06.04.2016 20:01 Volk7er 7H., Ludwigshafen

0.164


Gaswarner UEG auf Methan oder Pentan kalibrieren? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt