Moin,
Geschrieben von werner n.nd ich kann auch nicht ganz verstehen, warum ich das LF abseits stelle, obwohl anscheinen in unmittelbarer Nähe ein Hydrant vorhanden ist, von dem aus man evtl. ein zweites Strahlrohr vornehmen könnte.
Soo abseits find ich es nicht, wenn man sich noch etwas Luft für DLK etc. bewahren will. Warum alllerdings das TLF sich nicht unverzüglich (auch) an den Hydranten stöpselt ist mir unklar.
C-Leitung dürfte daran liegen, dass vom UFH ja noch ein roter Schlauch in den hinteren Bereich verläuft (siehe 12:08), da dient der Verteiler + C zum TLF dann einfach als Vervielfachung der Hydrantenabgänge. Und solange das TLF auch nur ein C-Rohr vornimmt, sollte das hydraulisch noch kein Problem darstellen. Für Monitor und 3 Stück 400er HSR-Handwasserwerfer sähe es dann wohl anders aus.
Geschrieben von werner n.Weiterhin ist mir nicht klar, warum man auf kurze Distanz mit aller Gewalt mit Vollstrahl uns statischer Strahlrohrführung Löschwasser verplätschert,
Berechtigte Anmerkung. Zumal man auch noch ganz schön mit den Rohren zu kämpfen hat. Wäre da nicht ein geringerer Durchfluss, dafür aber wendige Rohrführung zielführender, um den vorderen, immer wieder hochschlagenden Bereich mal endgültig auszumachen? (spätestens ab da, wo weitere Rohre sich ums Dach kpmmerten) Oder brannte da irgendwas besonders löschresistentes?
Gruß,
Thorben
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |