Rubrik | Ausbildung |
zurück
|
Thema | Aufbau Löschwasserversorgung #
| 15 Beiträge |
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 820790 |
Datum | 08.06.2016 09:37 MSG-Nr: [ 820790 ] | 3701 x gelesen |
Infos: | 07.06.16 FwDV 3 " Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz "
|
Funkgerät
1. Feuerwehrangehöriger (geschlechtsneutral)
2. Facharzt
3. Fachausbilder (JUH)
4. Feuerwehranwärter (Bayern)
Geschrieben von Florian B.Bei einem Fahrzeug OHNE Löschwassertank wird vom Hydranten zum Fahrzeug aufgebaut. Bei einem Fahrzeug MIT Löschwassertakn vom Fahrzeug zum Hydrant.
auch wenn sich das im weiteren Diskurs mit der Ausgangsfrage offensichtlich schon erledigt hat, aufgrund diverser Antworten:
Wenn man vom Hydranten zum Fzg aufbaut,
- muss man erst alles Material zum Hydranten schleppen und verlegt dann alles zurück.
- muss man darauf achten, dass die Leitung nicht unter Wasser gesetzt wird, bevor sie nicht am Fzg angeschlossen ist (ergo muss man einen - ggf. mit FuG wenn ausser Sicht - FA am Hydranten zurücklassen, oder man läuft wieder zurück, um ihn zu öffnen).
Ich bin daher eher ein Freund davon, vom Fzg zum Hydranten aufzubauen...
-----
mit privaten und kommunikativen Grüßen
Cimolino
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|