Thema | Faltbehälter oder Tankblase - Puffer und offene Schaltreihe | 46 Beiträge |
Autor | Stef8fen8 W.8, Elmstein / Rheinland-Pfalz | 822252 |
Datum | 04.08.2016 14:04 MSG-Nr: [ 822252 ] | 9058 x gelesen |
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Geschrieben von Thorben G.Nee, ich glaube du verstehst da das Ansinnen nicht. die 5m/s sind ein Höchstwert für die Fließgeschwindigkeit.
Normative Vorraussetzung ist aber "Bei ausreichend durchflossener Trinkwasserinstallation".
Nach der Einschränkung der 5m/s geht es noch weiter, korrekt.
Vorgabe DIN 1988-600:2010-12 unter 4.2.1[...] Die Dimensionierung der gemeinsamen Zuleitung muss nach dem Trinkwasserspitzenvolumen erfolgen. [...]
Man muss jetzt auch beachten, daß diese Norm ja nicht speziell auf die Wasserentnahme per Hydrant ausgerichtet ist sondern insgesamt auf Löschwasserübergabestellen am Trinkwassernetz. Also auch alles was es an Löschanlagen existiert wie Sprinkleranlagen, etc., ich hatte den Anwendungsbereich sinngemäß schon einmal wiedergegeben.
Aber auch die Entnahme per Hydrant regelt als einen von vielen möglichen Fällen.