ThemaLeitungslänge Stromgenerator21 Beiträge
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen823353
Datum17.09.2016 20:53      MSG-Nr: [ 823353 ]3734 x gelesen

Hallo,

technisch ist auch das zulässig:
Geschrieben von Jan R.In anderen Quellen sogar drei Leitungen á 50m sofern diese natürlich an den drei Phasen verteilt sind.

Entscheidend für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist nämlich die Leitungslänge zwischen zwei Verbrauchern. Die darf (unter Vernachlässigung von Anschlussleitungen < 10m) maximal 100m (bei 2,5 mm²) sein. Die drei 50m Leitungslängen müssen also jeweils an einer Steckdose direkt am Stromerzeuger angeschlossen sein. Die drei 230V Steckdosen liegen übrigens vielfach auf einer Phase, die hat damit nichts zu tun.

Aus Vereinfachungsgründen wird dieser Fall aber in vielen Lehrunterlagen ausgeschlossen und die eingängigere, vereinfachte Regel: "maximal 100 m Gesamtleitungslänge am Stromerzeuger" angeführt.

Gruß
Gerhard

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Gerhard B. [17.09.16 20:54] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.09.2016 20:27 Jan 7R., Hahnheim
 17.09.2016 20:51 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 09:06 Udo 7B., Aichhalden
 17.09.2016 20:53 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 17.09.2016 22:41 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 09:16 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 09:26 Udo 7B., Aichhalden
 18.09.2016 16:30 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 16:41 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 18:01 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 19:14 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 20:24 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 21:18 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 21:48 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 18.09.2016 22:59 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 02.10.2016 22:25 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 20.09.2016 10:49 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 20.09.2016 14:12 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 21.09.2016 10:50 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 23:44 Adri7an 7R., Utting
 19.09.2016 11:45 Udo 7B., Aichhalden

0.259


Leitungslänge Stromgenerator - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt