Thema | Leitungslänge Stromgenerator | 21 Beiträge | ||
Autor | Gerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen | 823353 | ||
Datum | 17.09.2016 20:53 MSG-Nr: [ 823353 ] | 3734 x gelesen | ||
Hallo, technisch ist auch das zulässig: Geschrieben von Jan R. In anderen Quellen sogar drei Leitungen á 50m Entscheidend für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist nämlich die Leitungslänge zwischen zwei Verbrauchern. Die darf (unter Vernachlässigung von Anschlussleitungen < 10m) maximal 100m (bei 2,5 mm²) sein. Die drei 50m Leitungslängen müssen also jeweils an einer Steckdose direkt am Stromerzeuger angeschlossen sein. Die drei 230V Steckdosen liegen übrigens vielfach auf einer Phase, die hat damit nichts zu tun. Aus Vereinfachungsgründen wird dieser Fall aber in vielen Lehrunterlagen ausgeschlossen und die eingängigere, vereinfachte Regel: "maximal 100 m Gesamtleitungslänge am Stromerzeuger" angeführt. Gruß Gerhard Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen Geändert von Gerhard B. [17.09.16 20:54] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar = | ||||