Moin,

Geschrieben von Gerhard B.
Entscheidend für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist nämlich die Leitungslänge zwischen zwei Verbrauchern.


Jein, auch wenn du vermutlich das richtige meinst, ist die Aussage fehlerträchtig.
Aus technischer Sicht: entscheidend ist der elektrische Widerstand im Doppelfehlerfall. Heißt also, die Schleife "Quelle => Defektes Gerät => anderes defektes Gerät => Quelle" darf maximal 200m (Hin- und Rückweg gezäht) lang werden.

Die darf (unter Vernachlässigung von Anschlussleitungen < 10m) maximal 100m (bei 2,5 mm²) sein. Die drei 50m Leitungslängen müssen also jeweils an einer Steckdose direkt am Stromerzeuger angeschlossen sein. Die drei 230V Steckdosen liegen übrigens vielfach auf einer Phase, die hat damit nichts zu tun.

Ja. Am Moppel direkt (oder über einen vernachlässigbar kurzen Verteiler) dürfen theoretisch beliebig viele Leitungen angeschlossen werden.


Aber jetzt die Korrektur zur Aussage "100m zwischen zwei Verrbauchern" - die gilt NICHT für einen Verteiler nach 50m. Schießt man dort mehrere weitere 50m-Strecken an, wäre zwischen den Verbrauchern auch die 100m eingehalten, die Fehlerschleife würde aber auf 300m sich vergrößern.
ebenfalls nicht zulässig wären mehrere 50m-Leitungen und eine 100m-Strecke ab Moppel.


kurzum: direkt ab Moppel beliebig viele Verbraucher mit 50m-Strecken, und zwei Trommeln hintereinander einzig und allein dann, wenn sie der einzige Strang sind.


Gruß,
Thorben

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.09.2016 20:27 Jan 7R., Hahnheim
 17.09.2016 20:51 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 09:06 Udo 7B., Aichhalden
 17.09.2016 20:53 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 17.09.2016 22:41 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 09:16 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 09:26 Udo 7B., Aichhalden
 18.09.2016 16:30 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 16:41 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 18:01 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 19:14 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 20:24 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 21:18 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 21:48 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 18.09.2016 22:59 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 02.10.2016 22:25 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 20.09.2016 10:49 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 20.09.2016 14:12 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 21.09.2016 10:50 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 23:44 Adri7an 7R., Utting
 19.09.2016 11:45 Udo 7B., Aichhalden

0.228


Leitungslänge Stromgenerator - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt