Beliebig viele Leitungen ist aber nicht, da die gesamte Netzausdehnung begrenzt ist (Geräteanschlussleitungen sind(!) zu berücksichtigen):

Längensumme aller Leitungen (230 Volt) X 230 Volt + Längensumme aller Leitungen (400 Volt) X 400 Volt < 100.000 Volt x m

Je umfangreicher und verzweigter die Versorgung, umso näher kommst du an diesen Wert heran.

Grüße
Udo Burkhard
-----------------------------------
schau mal rein:
www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de
www.facebook.com/ArbeitsschutzImEhrenamt
twitter.com/HSE_volunteer

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.09.2016 20:27 Jan 7R., Hahnheim
 17.09.2016 20:51 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 09:06 Udo 7B., Aichhalden
 17.09.2016 20:53 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 17.09.2016 22:41 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 09:16 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 09:26 Udo 7B., Aichhalden
 18.09.2016 16:30 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 16:41 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 18:01 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 19:14 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 20:24 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 21:18 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 21:48 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 18.09.2016 22:59 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 02.10.2016 22:25 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 20.09.2016 10:49 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 20.09.2016 14:12 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 21.09.2016 10:50 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 23:44 Adri7an 7R., Utting
 19.09.2016 11:45 Udo 7B., Aichhalden

1.018


Leitungslänge Stromgenerator - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt