ThemaLeitungslänge Stromgenerator21 Beiträge
AutorHolg8er 8S., Kirchentellinsfurt / Baden Württemberg823362
Datum18.09.2016 16:30      MSG-Nr: [ 823362 ]2859 x gelesen

Hallo,

das meiste wurde ja schon beschrieben, leider nur von jedem einzelne Punkte und keine zusammenhängende Beschreibung/Erklärung.

Bei der Feuerwehr ergeben sich die maximalen Leitungslängen aus den VDE Vorschriften und den Bestimmungen der Unfallversicherer.
Der Schutz beruht auf Schutztrennung mit Potentialausgleich - ein Fehler wird toleriert beim zweiten erfolgt die Abschaltung und die Einsatzstelle ist dunkel...

Die Leitungslängen werden durch drei (Haupt-) Faktoren begrenzt damit die Schutzeinrichtungen funktionieren.
- länge der Schleife bzw. deren Widerstand (max. 1,5 Ohm).
- Länge des (Schutzleiters) Potentialausglich wegen der Potentialverschleppung im Fehlerfall.
- Verhinderung eine "kapazitive Erdung" (Die Leitungen bilden zum Erdpotential einen Kondensator und der wirkt bei Wechselstrom wie ein Widerstand )

Das alles kann man jetzt berechnen - haben aber schon (kluge) Köpfe für uns gemacht....

Daraus folgt:
Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m Länge müssen nicht berücksichtigt werden.
Zwischen 2 Verbraucher/Geräte darf die maximale Länge 100m betragen.

Gehen wir mal, je nach Fahrzeug und Norm, von einem DIN Stromerzeuger (5kVA/8kVA) und 3 Leitungsroller a 50m aus:
Dann kannst Du eine, zwei oder alle drei Leitungsroller direkt an den Stromerzeuger einstecken und am Ende der Leitungsroller Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m einstecken und betreiben.
oder
Du kannst ein Leitungsroller am Stromerzeuger einstecken und diesen mit einem zweiten auf 100m verlängern und am Ende des Leitungsrollers Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m einstecken und betreiben ==> Dann darfst Du aber an den Anderen (freien) Steckdosen des Stromerzeugers keine weiteren Leitungsroller sondern nur noch Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m direkt einstecken und betreiben.

Nun gibt es aber noch Fragen, wieviel Leitungsroller dürfen an einem Stromerzeuger insgesamt angeschlossen werden bzw. wie komplex darf das System werden also die Gesamtlänge aller Leitungen - Stichwort "kapazitive Erdung"

maximal 400m bei 230V (max. 8 Leitungsroller a 50m)
oder
maximal 250m bei 400V (max. 5 Leitungsroller a 50m)

Daraus ergibt sich auch dieser Maximalwert Spannung X Länge von 100.000 Vm

Beispiel:
3 Leitungsroller mit je 50 m bei 230V und
3 Leitungsroller mit je 50 m bei 400V

3 x 50m x 230V = 34.500 Vm
3 x 50m x 400V = 60.000 Vm
Gesamt: = 94.500 Vm < 100.000 Vm und somit zulässig.

Dann noch, eine Elektrofachkraft kann davon abweichen, wenn sie den Schutz durch entsprechende Maßnahmen sicherstellen/nachweisen kann.

Es gibt z.B. AB-MANV Komponenten wo die Leitungslängen überschritten werden - hier würde aber genau für diese Anwendung gerechnet und gemessen und die Sicherheit ist gestellt solange man genau nach Plan aufbaut.

Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.

Viele Grüße

Baden Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, Euronotruf, Integrierte Leitstelle und Rettungsdienst.

Hier geschriebenes ist meine private Meinung und keine dienstliche!!!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.09.2016 20:27 Jan 7R., Hahnheim
 17.09.2016 20:51 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 09:06 Udo 7B., Aichhalden
 17.09.2016 20:53 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 17.09.2016 22:41 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 09:16 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 09:26 Udo 7B., Aichhalden
 18.09.2016 16:30 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 16:41 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 18:01 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 19:14 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 20:24 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 21:18 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 21:48 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 18.09.2016 22:59 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 02.10.2016 22:25 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 20.09.2016 10:49 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 20.09.2016 14:12 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 21.09.2016 10:50 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 23:44 Adri7an 7R., Utting
 19.09.2016 11:45 Udo 7B., Aichhalden

0.205


Leitungslänge Stromgenerator - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt