Thema | Leitungslänge Stromgenerator | 21 Beiträge | ||
Autor | Holg8er 8S., Kirchentellinsfurt / Baden Württemberg | 823362 | ||
Datum | 18.09.2016 16:30 MSG-Nr: [ 823362 ] | 2859 x gelesen | ||
Hallo, das meiste wurde ja schon beschrieben, leider nur von jedem einzelne Punkte und keine zusammenhängende Beschreibung/Erklärung. Bei der Feuerwehr ergeben sich die maximalen Leitungslängen aus den VDE Vorschriften und den Bestimmungen der Unfallversicherer. Der Schutz beruht auf Schutztrennung mit Potentialausgleich - ein Fehler wird toleriert beim zweiten erfolgt die Abschaltung und die Einsatzstelle ist dunkel... Die Leitungslängen werden durch drei (Haupt-) Faktoren begrenzt damit die Schutzeinrichtungen funktionieren. - länge der Schleife bzw. deren Widerstand (max. 1,5 Ohm). - Länge des (Schutzleiters) Potentialausglich wegen der Potentialverschleppung im Fehlerfall. - Verhinderung eine "kapazitive Erdung" (Die Leitungen bilden zum Erdpotential einen Kondensator und der wirkt bei Wechselstrom wie ein Widerstand ) Das alles kann man jetzt berechnen - haben aber schon (kluge) Köpfe für uns gemacht.... Daraus folgt: Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m Länge müssen nicht berücksichtigt werden. Zwischen 2 Verbraucher/Geräte darf die maximale Länge 100m betragen. Gehen wir mal, je nach Fahrzeug und Norm, von einem DIN Stromerzeuger (5kVA/8kVA) und 3 Leitungsroller a 50m aus: Dann kannst Du eine, zwei oder alle drei Leitungsroller direkt an den Stromerzeuger einstecken und am Ende der Leitungsroller Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m einstecken und betreiben. oder Du kannst ein Leitungsroller am Stromerzeuger einstecken und diesen mit einem zweiten auf 100m verlängern und am Ende des Leitungsrollers Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m einstecken und betreiben ==> Dann darfst Du aber an den Anderen (freien) Steckdosen des Stromerzeugers keine weiteren Leitungsroller sondern nur noch Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m direkt einstecken und betreiben. Nun gibt es aber noch Fragen, wieviel Leitungsroller dürfen an einem Stromerzeuger insgesamt angeschlossen werden bzw. wie komplex darf das System werden also die Gesamtlänge aller Leitungen - Stichwort "kapazitive Erdung" maximal 400m bei 230V (max. 8 Leitungsroller a 50m) oder maximal 250m bei 400V (max. 5 Leitungsroller a 50m) Daraus ergibt sich auch dieser Maximalwert Spannung X Länge von 100.000 Vm Beispiel: 3 Leitungsroller mit je 50 m bei 230V und 3 Leitungsroller mit je 50 m bei 400V 3 x 50m x 230V = 34.500 Vm 3 x 50m x 400V = 60.000 Vm Gesamt: = 94.500 Vm < 100.000 Vm und somit zulässig. Dann noch, eine Elektrofachkraft kann davon abweichen, wenn sie den Schutz durch entsprechende Maßnahmen sicherstellen/nachweisen kann. Es gibt z.B. AB-MANV Komponenten wo die Leitungslängen überschritten werden - hier würde aber genau für diese Anwendung gerechnet und gemessen und die Sicherheit ist gestellt solange man genau nach Plan aufbaut. Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter. Viele Grüße Baden Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, Euronotruf, Integrierte Leitstelle und Rettungsdienst. Hier geschriebenes ist meine private Meinung und keine dienstliche!!! | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|