Thema | Leitungslänge Stromgenerator | 21 Beiträge |
Autor | Holg8er 8S., Kirchentellinsfurt / Baden Württemberg | 823374 |
Datum | 18.09.2016 21:18 MSG-Nr: [ 823374 ] | 2462 x gelesen |
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Geschrieben von Jan R.Praktisch heist, das einer Bayer drei Kabeltrommeln á 50Meter an seinem Stromerzeuger anschließen darf (sofern drei Steckdosen vorhanden sind), weil das hier so steht:
Bayern
Ein Rheinland-Pfälzer aber nur zwei Kabeltrommeln á 50Meter anschließen darf, weil das hier so steht
RLP???????
gilt für ganz D da DIN VDE....
maximal 400m Gesamtlänge bei 230V ==> max. 8 Leitungsroller a 50m
oder
maximal 250m Gesamtlänge bei 400V ==> max. 5 Leitungsroller a 50m
Es dürfen auch Verteiler und Abzweiger am Stromerzeuger angeschlossen werden.
Ob die maximal Möglichkeit aber einen Sinn ergibt ist eine andere Frage.
Und man sollte auch die maximale Abgabeleistung des Stromerzeugers nicht vergessen.
Beim RW1 mit 12 kVA oder RW2 mit 20 kVA oder einem größeren Stromerzeuger auf Anhänger > 45 kVA als zentrale Stromquelle bei einem Großeinsatz wäre sowas denkbar.
Baden Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, Euronotruf, Integrierte Leitstelle und Rettungsdienst.
Hier geschriebenes ist meine private Meinung und keine dienstliche!!!