Thema | Leitungslänge Stromgenerator | 21 Beiträge |
Autor | Phil8ip 8K., Saarbrücken / Saarland | 823420 |
Datum | 20.09.2016 10:49 MSG-Nr: [ 823420 ] | 2189 x gelesen |
Geschrieben von ---Holger S.--- Beim RW1 mit 12 kVA oder RW2 mit 20 kVA oder einem größeren Stromerzeuger auf Anhänger > 45 kVA als zentrale Stromquelle bei einem Großeinsatz wäre so was denkbar.
Stopp ! wir müssen hier unterscheiden ob es sich um einen Stromerzeuger mit Schutztrennung handelt, wie bei den tragbaren Stromerzeugern, oder ob es sich um Festeingebaute Stromerzeuger handelt. Bei den Festeingebauten Stromerzeugern kann ich hier sogar eventuell die Schutzart umstellen . Hier wird dann meist im IT oder gar im TN-S System gefahren. Letzteres ist das gleiche Stromsystem wie es das Stromnetz aus der heimatlichen Steckdose liefert. Hier ist dann aber weitere und deutlich umfangreichere Kenntnisse und auch Befähigungen und Ausstattung nötig.
Im IT System habe ich eine Isolationsüberwachung, die mir dann im Falle eines Falles die Abschaltung übernimmt. ( ganz grobe Beschreibung !!! )
Im TN-S System muss ich den Sternpunkt des Generators erden, damit dann im Falle eines Erdschlusses , dann der LS-Schalter ( Sicherung) auslöst. Hierzu muss ich dann eine entsprechende Erdungsausstattung ( Erder, Kabel, Messgerät) haben und auch die Erdung in einem Messprotokoll dokumentieren. ( auch wieder nur grobe Beschreibung !!! )
Bei beiden Verfahren bin ich dann nicht an eine gewisse Leitungslänge gebunden.
Gruß Philip