ThemaLeitungslänge Stromgenerator21 Beiträge
AutorThor8ben8 G.8, Leese OS / Niedersachsen823425
Datum20.09.2016 14:12      MSG-Nr: [ 823425 ]2115 x gelesen

Moin,

Geschrieben von Philip K.
Im IT System habe ich eine Isolationsüberwachung, die mir dann im Falle eines Falles die Abschaltung übernimmt. ( ganz grobe Beschreibung !!! )


Aber auch nur, wenn sie denn Abschaltend ausgeführt ist und nicht bloß warnend. Ersteres heißt dann sofortige Abschaltung auch bei einem satten Erstfehler. Und im Falle "warnend" müsste ein Doppelfehler nach VDE dann immer noch über die Leitungsschutzschalter ausgeschaltet werden - also auch hier wieder das gleiche Längenproblem mit dem erforderlichen Doppelfehler-Strom.


Geschrieben von Philip K.Im TN-S System muss ich den Sternpunkt des Generators erden, damit dann im Falle eines Erdschlusses , dann der LS-Schalter ( Sicherung) auslöst. Hierzu muss ich dann eine entsprechende Erdungsausstattung ( Erder, Kabel, Messgerät) haben und auch die Erdung in einem Messprotokoll dokumentieren. ( auch wieder nur grobe Beschreibung !!! )

IMHO völlig überbewertet. Abschaltung im TN funktioniert auch prima mit dem mitgeführten Schutzleiter als schwebendes PE-System. Jetzt noch 30er FIs an die Generatorabgänge (aber nur dort, nicht an jedem einzelnen Verbraucher wie es den Bau-Leuten neuerdings vorschwebt) und es reicht auch ein Schaschlikspieß im Blumenbeet.
(Gilt so NUR im TN, nicht für das RCD-gepimpte Baustellen-Schutztrennungs-Netz)

Gruß,
Thorben

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.09.2016 20:27 Jan 7R., Hahnheim
 17.09.2016 20:51 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 09:06 Udo 7B., Aichhalden
 17.09.2016 20:53 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 17.09.2016 22:41 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 09:16 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 09:26 Udo 7B., Aichhalden
 18.09.2016 16:30 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 16:41 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 18:01 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 19:14 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 20:24 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 21:18 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 21:48 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 18.09.2016 22:59 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 02.10.2016 22:25 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 20.09.2016 10:49 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 20.09.2016 14:12 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 21.09.2016 10:50 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 23:44 Adri7an 7R., Utting
 19.09.2016 11:45 Udo 7B., Aichhalden

0.231


Leitungslänge Stromgenerator - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt