Geschrieben von Thorben G.Nebenbei, 0100-410 - Das mit den Maschis als EUPs wie von Holger erwähnt bezweifel ich an dieser Stelle mal. Schließlich gehört zur EUP als nicht eigenverantwortlicher Handlanger ja auch eine die Verantwortung tragende und beaufsichtigende (nein, das meine ich jetzt nicht im vor-Ort-Sinne) EFK. Wer soll das sein? Der GF ohne Elektroasbildung - nö. Der OrtsBM? Der Bgm? Geht m.E. so nicht auf mit dem pauschalen Verweis...

Hallo
ich würde das ganze nach:

Geschrieben von: DGUV Information 203-032: Mai 2016
5.1.2 Stromerzeuger bei Verwendung mehrerer Verbrauchsmittel (Ausführungen A und B)

Mit ungeerdeten Stromerzeugern wird ein gegen Erde isoliertes Stromversorgungssystem erzeugt, bei dem der Schutzpotentialausgleich nicht mit Erde verbunden sein muss. Hierbei handelt es sich nicht um Schutztrennung im Sinne von VDE 0100-410.

so beurteilen - somit wäre die ganze Aufregung unnötig.
Also keine E-Fachkraft oder EUP.

Viele Grüße
Holger

Baden Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, Euronotruf, Integrierte Leitstelle und Rettungsdienst.

Hier geschriebenes ist meine private Meinung und keine dienstliche!!!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.09.2016 20:27 Jan 7R., Hahnheim
 17.09.2016 20:51 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 09:06 Udo 7B., Aichhalden
 17.09.2016 20:53 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 17.09.2016 22:41 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 09:16 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 09:26 Udo 7B., Aichhalden
 18.09.2016 16:30 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 16:41 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 18:01 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 19:14 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 20:24 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 21:18 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 21:48 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 18.09.2016 22:59 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 02.10.2016 22:25 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 20.09.2016 10:49 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 20.09.2016 14:12 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 21.09.2016 10:50 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 23:44 Adri7an 7R., Utting
 19.09.2016 11:45 Udo 7B., Aichhalden

0.222


Leitungslänge Stromgenerator - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt