Geschrieben von Thorben G.Nebenbei, 0100-410 - Das mit den Maschis als EUPs wie von Holger erwähnt bezweifel ich an dieser Stelle mal. Schließlich gehört zur EUP als nicht eigenverantwortlicher Handlanger ja auch eine die Verantwortung tragende und beaufsichtigende (nein, das meine ich jetzt nicht im vor-Ort-Sinne) EFK. Wer soll das sein? Der GF ohne Elektroasbildung - nö. Der OrtsBM? Der Bgm? Geht m.E. so nicht auf mit dem pauschalen Verweis...
Hallo
ich würde das ganze nach:
Geschrieben von: DGUV Information 203-032: Mai 2016
5.1.2 Stromerzeuger bei Verwendung mehrerer Verbrauchsmittel (Ausführungen A und B)
Mit ungeerdeten Stromerzeugern wird ein gegen Erde isoliertes Stromversorgungssystem erzeugt, bei dem der Schutzpotentialausgleich nicht mit Erde verbunden sein muss. Hierbei handelt es sich nicht um Schutztrennung im Sinne von VDE 0100-410.
so beurteilen - somit wäre die ganze Aufregung unnötig.
Also keine E-Fachkraft oder EUP.
Viele Grüße
Holger