Datum15.12.2016 14:40      MSG-Nr: [ 825776 ]2058 x gelesen

Geschrieben von Rainer W.Aber wie lässt sich das auf z.B. ein Hohlstrahlrohr mit 100l/min hochrechnen? Wäre der Holzstapel dann rund 600 Mal so groß? -> 1200 kg Holz, Abbrand 76 kg/min, Energiefreisetzung 1140.8 MJ/min, Gesamtlöschmittelverbrauch 312 Liter

1140.8 MJ/min => 19MW

So aus dem Bauch heraus würde ich die Werte als recht realistisch ansehen. Dürfte in etwa einem mittleren bis großen Zimmerbrand entsprechen. Der Wasserverbrauch wird allerdings bei einem geschlossenen Raum aus genannten Gründen deutlich steigen.

MfG
Adrian

Alles meine eigene Meinung, diese muss nicht mit meiner Dienststelle übereinstimmen.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Adrian R. [15.12.16 14:46] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 14.12.2016 09:19 Rain7er 7W., Hohberg
 14.12.2016 09:38 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 14.12.2016 14:41 Rain7er 7W., Hohberg
 15.12.2016 12:16 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 15.12.2016 13:43 Rain7er 7W., Hohberg
 15.12.2016 14:30 Adri7an 7R., Utting
 15.12.2016 00:39 Jost7 L.7, Ennigerloh
 15.12.2016 13:07 Adri7an 7R., Utting
 15.12.2016 14:00 Rain7er 7W., Hohberg
 15.12.2016 14:40 Adri7an 7R., Utting
 15.12.2016 13:49 Adri7an 7R., Utting
 15.12.2016 14:04 Rain7er 7W., Hohberg
 11.01.2017 14:46 Rain7er 7W., Hohberg

1.230


Skalieren von Brandversuchen im Modellmaßstab - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt