Rubrik | neue FwDV´s |
zurück
|
Thema | Überarbeitung FwDV 10 ( Tragb. Leitern ) | 47 Beiträge |
Autor | Mich8ael8 B.8, Münsingen / Baden- Württemberg | 827764 |
Datum | 21.02.2017 00:04 MSG-Nr: [ 827764 ] | 4098 x gelesen |
Infos: | 01.02.17 Tragbare Leitern für die Feuerwehr nach DIN EN 1147 01.02.17 FwDV 10 `Die tragbaren Leitern ´
|
Feuerwehrdienstvorschrift
Hallo Stephan,
Geschrieben von Stephan E.wie muss ich das verstehen, deine Antwort? So wie es da steht. Der "Bailout" ist in meinen Augen ein nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch der Steckleiter. Ich glaube nicht, dass Bemessung der Leitern auf diesen flachen Anstellwinkel ausgelegt ist. Somit kann die rechnerische Belastung für die Leiter zu groß sein. Positiv ist in diesem Falle, die Last ist als Flächenlast auf ein größeren Bereich der Leiter verteilt.
Geschrieben von Stephan E.Ich würde mir wünschen, dass die neue FwDV 10 eher als Leitfaden erscheint bzw. so gestaltet wird und dann bei den Feuerwehren nicht als Dokma endet. Hier bin ich bei Dir.
Geschrieben von Stephan E.Auch der Anstellwinkel gehört raus (allerdings dann auch aus der Norm / Bedienungsanleitung der Hersteller) Das sehe ich anders weil mit flacheren Winkeln ist die Belastungssituation anders. Die Leiter kann sich weiter durchbiegen und entsprechend früher brechen. Ich kann es jetzt nicht sagen, da ich die Berechnungen nicht kenne, aber ich sehe die Gefahr des Brechens der Leiter bei Flacheren Winkel schon deutlich erhöht. Das könnte bei einer Neubemessung Stärkere Holme oder aber auch Sprossen zur folge haben.
Geschrieben von Stephan E.und wir sollten mit den Geräten "arbeiten" und nicht uns über viele Vorschriften gedanken machen müssen. Du hast ja recht. Aber leider wurden die Vorschriften oft mit Blut geschrieben. Nur weil es 9.999 mal gut ging muss es beim 10.000 nicht auch gut gehen.
Geschrieben von Stephan E.Allerdings gehört auch das Einschalten des Gehirns mit dazu. Setzt voraus das man eins hat. Wir sollten nicht vergessen, im Einsatz hat man durch Adrenalin / Stress etc. nur 20 - 30% seiner geistigen Leistungskraft zur Verfügung!
Geschrieben von Stephan E.Auch sollte das Aufstellen der Steckleiter zu Zweit, Warum nicht, funktioniert das aber bei einer 3 - 4 teiligen Steckleiter gleich effektiv wie bei 3 Personen, oder habe ich einen Verzug beim Zusammenstecken und damit eine Verzögerung des Einsatzes?
Geschrieben von Stephan E.der Leiterhebel zum Drehen von Fahrzeugen Auch hier wieder Statische Bedenken! Man müsste die Berechnungen kennen.
Gruß ins Tal
Michael
Auch schlechter Ruf verpflichtet
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|