alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAtemschutz zurück
ThemaRückwegsicherung im leicht verrauchten Bereich5 Beiträge
AutorDani8el 8G., Überherrn / Saarland828094
Datum05.03.2017 09:51      MSG-Nr: [ 828094 ]891 x gelesen

Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Wenn man von einer stabilen Lage ausgehen kann, nur was ist das? Evtl. Nachlöscharbeiten?
In der heißen Phase eines Einsatzes, kann die Lage sich dermaßen schnell verbösern/verqualmen, dass selbst nur ein paar Meter bei plötzlicher Nullsicht zu einer kaum zu schaffenden Distanz werden. Wo es leicht verraucht ist, kann es auch zur totalen Verrauchung kommen. Außer es kann durch Brandabschnitte sichergestellt werden, dass es sichere Bereiche gibt (Krankenhaus, Altenheim), dann stellt sich aber die Frage warum es dort eine leichte Verrauchung gibt? Also immer sehr viele Wenns und Abers. Daher denke ich, dass solange die Lage dynamisch ist und nicht zu 100% kontrollierbar, wird mit Rückzugsicherung gearbeitet. Es bricht keinem einen Zacken aus der Krone eine Leine anzuschlagen und mir dieser vor zu gehen.

Gruß Daniel

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.03.2017 20:14 Flor7ian7 F.7, Würzburg
 04.03.2017 00:10 Stef7an 7H., Karlsruhe
 04.03.2017 07:20 Dani7el 7G., Überherrn
 04.03.2017 17:52 Jürg7en 7M., Weinstadt
 05.03.2017 09:51 Dani7el 7G., Überherrn

0.138